Приветствую господа . Собственно такой вопрос . Есть образование, но практики ноль. Завтра надо смонтировать ввод до потребителя ))) Ну начинать надо когда-то. Заказчики из средней азии, толком сказать о нагрузке ничего не могут. Привезли к тандыру и сказали: "вот такое будет" .... Ну ладно, клещами померял фазу 30 Ампер, все фазы разные.... Но опять же это все их хендмейд и какой они там у себя соберут тандыр черт знает. Решил взять за эталон 30 А.
Сеть 3 фазы. Считаю мощность всего тандыра √3 х Uл х I = 1,7 Х 380 Х 30 = 19380 Вт или 20 кВт
В итоге имею в сети общее 20 кВт мощность и ток 30 А.
Вводной автомат ставлю 40 А
Внутри адского изделия три тэн (спираль) 20 кВт / 3 = 6,6 кВт на фазу автомат будет на каждую фазу, так они мощность регулируют, беру 32А
Если где -то не так ткните носом.
Что кидать до здания по улице ??? Сип 16мм? Но запас адски большой (хотя эти ребята там могут чего угодно наподключать)